PADS Gnd Via를 PSR로 덮고 싶습니다.
페이지 정보
본문
Top, Bottom의 GND Plane을 연결하기 위해 Via를 삽입하였습니다.
PCB를 제작하고 확인해보니 Via 부분이 PAD가 외부로 노출되어 있습니다.
이 부분을 PSR로 덮어서 Via를 외부와는 절연시키고 내부적으로만 연결되도록 하고 싶습니다.
해당 기능이 옵션으로 가능한지 문의드립니다.
감사합니다.
- 이전글PADS 견적문의 19.11.12
댓글목록
김안국님의 댓글
김안국 작성일
어떻게 설계를 하셨는지 봐야 정확한 답변을 드릴 수 있습니다만 기본 설정을 사용하셨다면 CAM Documents에서 Solder Mask를 선택하여 edit 버튼을 누르시고 해당 edit document에서 Layer 버튼을 누르시면 Select item 창에서 Selected Layer에서 Top이나 Bottom Layer 설정에 보시면 Via가 선택되어 있습니다. via 항목의 체크를 풀어주시면 Soler Mask 필름에서 Via의 출력 설정이 해제되게 됩니다.
관련하여 문의가 있으시면 연락을 주시기 바랍니다.
김안국님의 댓글
김안국 작성일
만약 일반 비아는 open이 되게 하시고 GND 비아만 PST가 닫히게 하려면 VIA를 두개 만들어서 사용하셔야 합니다.
일반 VIA는 Solder Mask를 TOP과 Bottom에 추가해서 만들어주시기 바랍니다.
GND Via를 추가하시면서 역시 Solder top과 Solder Bottom을 추가하여주시면서 사이즈를 0로 지정하여 만듭니다.
기존 보드에 적용을 하기 위해서 변경하실 비아를 선택하시고 Properties 창에서 via의 이름을 GND via 이름으로 변경하시면 됩니다.
변경하신 후 solder Mask 캠 파일의 Preview 창에서 일반 비아와 GND 비아가 출력되는지 확인을 해보시기 바랍니다.